Вопросы и ответы об огнезащитной водно-дисперсионной вспучивающейся краске для кабелей ОГНЕЗА-ВД-К 3 кг 105044
Игорь
13.05.2024
Сертификат будет?
ВсеИнструменты.ру
13.05.2024
+ ИгорьЗдравствуйте! Все сертификаты можно посмотреть в разделе "Документация"
Алексей
07.08.2024
+ ВсеИнструментыС самим товаром будет оригинал сертификата, который можно будет приложить к проектной документации ?
ВсеИнструменты.ру
09.08.2024
+ АлексейЗдравствуйте! Запросить сертификаты можно по почте sertifikat@vseinstrumenti.ru.
Азат
13.09.2022
Огнезащитная водно-дисперсионная вспучивающаяся краска для кабелей ОГНЕЗА-ВД-К 105044. Каково значение предела огнестойкости R?
ВсеИнструменты.ру
13.09.2022
+ АзатЗдравствуйте! Наименование показателя Норма
1 Цвет пленки покрытия Белый. Оттенок не нормируется
2 Внешний вид пленки покрытия После высыхания краска должна образовывать пленку с
ровной однородной матовой поверхностью
3 Время высыхания слоя 300 мкм (0,3 мм) до
степени 3 при (20 ± 2)°С, ч, не более 3
4 Массовая доля нелетучих веществ (сухой
остаток), %, в пределах 55,0-62,0
5 Адгезия при толщине сухого слоя 200 мкм,
баллы, не более 2
6 Расход, кг/м2
, по группам огнезащитной
эффективности 0,96 при толщине слоя 0,64 мм
7 Коэффициент снижения допустимого
длительного тока нагрузки, А, не менее 0,996
8 Распространение пламени, м, не более 0,91
9 Время воздействия пламени, мин, не менее 40
10 Температура начала реакции
терморасширения, о
С, более плюс 200
11 Степень расширения покрытия, раз, не менее 20
12 Температура нанесения, о
С от плюс 5 до плюс 40 13 Относительная влажность воздуха при
нанесении, % не более 80
14 Межслойная сушка при (20 ± 2) °С, ч 3 – 8
15 Окончательное формирование покрытия,
сутки не более 7
16 Температура эксплуатации покрытия, о
С от минус 40 до плюс 60
17 Температура хранения и транспортировки, о
С от плюс 5 до плюс 40
18 Морозостойкость Отсутствует
19 Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской
упаковке
20 Заводская упаковка ведро 3 кг, ведро 25 кг
21 Срок сохранения огнезащитных свойств
покрытия не менее 10 лет
Петр
20.09.2022
+ ВсеИнструментыПростите, вы о чем? Показатель R не применим к краскам, это потеря несущей способности строительной конструкции...
Что касается краски Огнеза ВД-К, на нее получен сертификат, который определяет огнезащитную эффективность при нанесении на кабель по ГОСТ Р 53311-2009. С уважением коллектив Огнеза.
Петр
20.09.2022
+ ПетрНебольшое уточнение - "Показатель R не применим к краскам для кабеля..."
Антон
31.05.2023
+ ПетрВопрос. Сколько минут/часов будет обеспечиваться защита кабеля от вздутия?
Ни на банке, ни в сертификате не написано. Странно.
Петр
31.05.2023
+ АнтонТемпература срабатывания огнезащитного состава, происходит при повышении температуры свыше 150 градусов. Временные параметры в данном решении не учитываются( как в системах окл). Основной параметр - нераспространение пламени по изоляции провода. Если все таки вернутся к временным параметрам, то испытания длятся в течении 40 минут, данную цифру можно отнести к сохранению работоспособности кабельной линии.
Алексей Горяйнов
24.06.2021
Сертификат будет на неё?
ВсеИнструменты.ру
24.06.2021
+ Алексей ГоряйновЗдравствуйте, Алексей! Все доступные сертификаты можно посмотреть во вкладке "расходные материалы".
Петр
20.09.2021
+ Алексей ГоряйновДобрый день. Новый сертификат прикреплен к карточке товара.
С уважением коллектив Огнеза.